surgefree

Language KOR

관련규정

태양광발전시스템의 부품 중 바이패스소자,역류방지소자,서지보호장치,직류개폐기

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,186회 작성일 19-08-12 13:21

본문

목차


1. 바이패스소자와 역류방지소자
1) 바이패스소자
2) 역류방지소자

2. 접속함
1) 태양전지 어레이측 개폐기
2) 주 개폐기
3) 서지보호장치
4) 단자대
5) 배전함


본문내용


1. 바이패스 소자와 역류방지 소자

1) 바이패스 소자

태양전지모듈 안에서 그 일부의 태양전지 셀이 나뭇잎 등으로 그늘이 생
기면 그 부분의 셀은 발전되지 않고 저항이 커지게 된다. 이 셀에는 직렬
접속되어 있는 회로(스트링)의 전전압이 인가되어 고저항의 셀에 전류가 흘
러서 발열한다.
셀이 고온으로 되면 셀 및 그 주변의 충진수지가 변색, 이면 카바의 부풀
림 등을 일으킨다. 셀의 온도가 더욱 높아지게 되면 그 셀 및 태양전지 모
듈이 파손에 이르는 경우도 있다. 이것을 방지하기 위하여 고저항으로 된
태양전지 셀 혹은 모듈에 흐르는 전류를 바이패스 하는 것이 바이패스 소자
를 설치하는 목적이다.

태양전지 어레이를 구성하는 태양전지 모듈마다 바이패스 소자를 설치하
는 것이 일반적이다. 대부분 바이패스 소자로서 다이오드를 사용한다.
설치하는 소자는 일반적으로 태양전지모듈 이면단자함 출력단자의 정부극
간에 설치한다.
직렬로 접속한 복수의 태양전지 마다 같은 모양의 방법으로 설치하는 경
우도 있다.

태양전지 메이커에 따라 다르지만 모듈에 바이패스 소자를 취부 혹은 내
장하여 판매하고 있는 경우가 많다. 만일 자신의 바이패스 소자를 이용할
필요가 있는 경우는 보호 하도록 하는 스트링의 공칭 최대출력 동작전압의
1.5배 이상의 역내압을 가진, 역시 그 스트링의 단락전류를 충분히 바이패스
할 수 있는 정격전류를 가지고 있는 소자를 사용할 필요가 있다.

또한 태양전지 모듈 이면의 단자대에 바이패스 소자를 설치하는 경우, 설
치 장소의 온도는 옥외에서 태양의 열에너지에 의해서 주위온도 보다
20~30℃ 높게 되는 경우가 있다.