surgefree

Language KOR

관련규정

Kec 150 피뢰시스템

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,049회 작성일 22-02-07 14:10

본문

한국전기설비규정(KEC-150) 피뢰시스템

 

151 피뢰시스템의 적용범위 및 구성

151.1 적용범위

다음에 시설되는 피뢰시스템에 적용한다.

1. 전기전자설비가 설치된 건축물·구조물로서 낙뢰로부터 보호가 필요한 것 또는 지상으로부터 

   높이가 20 m 이상인 것

2. 전기설비 및 전자설비 중 낙뢰로부터 보호가 필요한 설비

 

151.2 피뢰시스템의 구성

1. 직격뢰로부터 대상물을 보호하기 위한 외부피뢰시스템

2. 간접뢰 및 유도뢰로부터 대상물을 보호하기 위한 내부피뢰시스템

 

151.3 피뢰시스템 등급선정

피뢰시스템 등급은 대상물의 특성에 따라 KSC IEC 62305-1(피뢰시스템-1:일반원칙)의 

“8.2 피뢰레벨”, KS C IEC 62305-2(피뢰시스템-2:리스크관리), KSC IEC 62305-3

(피뢰시스템-3:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 “4.1 피뢰시스템의 등급에 의한 

피뢰레벨 따라 선정한다

다만위험물의 제조소 등에 설치하는 피뢰시스템은 Ⅱ 등급 이상으로 하여야 한다.

 

152 외부피뢰시스템

152.1 수뢰부시스템

1. 수뢰부시스템의 선정은 다음에 의한다.

  가돌침수평도체메시도체의 요소 중에 한 가지 또는 이를 조합한 형식으로 시설하여야 한다.

  나수뢰부시스템 재료는 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-3:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)

     “표 6(수뢰도체피뢰침대지 인입봉과 인하도선의 재료형상과 최소단면적)”에 따른다.

  다자연적 구성부재가 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-3:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 

     “5.2.5 자연적 구성부재에 적합하면 수뢰부시스템으로 사용할 수 있다.


2. 수뢰부시스템의 배치는 다음에 의한다.

  가보호각법회전구체법메시법 중 하나 또는 조합된 방법으로 배치하여야 한다

      다만피뢰시스템의 보호각회전구체 반경메시 크기의 최대값은 KS C IEC 62305-3

      (피뢰시스템-3:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)표 2(피뢰시스템의 등급별 회전구체 

      반지름,메시 치수와 보호각의 최대값)” 및 그림 1(피뢰시스템의 등급별 보호각)”에 따른다.

  나건축물·구조물의 뾰족한 부분모서리 등에 우선하여 배치한다.


3. 지상으로부터 높이 60m를 초과하는 건축물·구조물에 측뢰 보호가 필요한 경우에는 

수뢰부시스템을 시설하여야 하며다음에 따른다.

  가전체 높이 60 m를 초과하는 건축물구조물의 최상부로부터 20 % 부분에 한하며

      피뢰시스템 등급 의 요구사항에 따른다.

  나자연적 구성부재가 제1에 적합하면측뢰 보호용 수뢰부로 사용할 수 있다.


4. 건축물·구조물과 분리되지 않은 수뢰부시스템의 시설은 다음에 따른다.

  가지붕 마감재가 불연성 재료로 된 경우 지붕표면에 시설할 수 있다.

  나지붕 마감재가 높은 가연성 재료로 된 경우 지붕재료와 다음과 같이 이격하여 시설한다.

  (1) 초가지붕 또는 이와 유사한 경우 0.15 m 이상

  (2) 다른 재료의 가연성 재료인 경우 0.1 m 이상


5. 건축물·구조물을 구성하는 금속판 또는 금속배관 등 자연적 구성부재를 수뢰부로 

사용하는 경우 제1” 조건에 충족하여야 한다.