국제표준 접지방식 (KEC 140)

프로파일 뿌에도 ・ 2020. 12. 22. 13:32
URL 복사  이웃추가 

안녕하세요^^

2021년 1월 1일부터 새롭게 바뀌게 되는 한국전기설비규정 중에 접지방식에 대해서

알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

종전까지는 접지를 종별접지로 구분을 하였습니다.

제1종, 제2종, 제 3종, 특별 제3종 접지로 구분이 되었는데요.

이제는 국제 표준에 부합하도록 변경이 되었습니다.

크게 계통접지, 보호접지,피뢰시스템 접지로 변경이 됩니다.

계통접지부터 한번 살펴보시죠

계통접지는 크게 TN, TT, IT계통으로 나뉩니다.

접지 방식의 분류

1) 제 1문자 : 전력 계통과 대지와의 관계(전원측 접지상태)

T: 전력계통을 대지에 직접 접지하는 방식

I: 전력계통을 대지로부터 완전히 절연시킴, 혹은 임피던스를 삽입하여 대지에 접지하는 방식

2)제 2문자: 설비의 노출 도전성 부분과 대지와의 관계( 설비의 접지상태)

T: 설비의 노출 도전성 부분을 대지에 직접 접지하는 방식

N: 설비의 노출 도전성 부분을 중성선에 접지

3)제 3문자: 중성선(N)과 보호도체(PE) 포설 관계

S: 중성선과 보호도체를 분리 시설

C: 중성선과 보호도체가 조합된 상태

※T: Terra, I: Insulation or Impedance, N: Netural, C: Combine, S: Separator, PE: Protective Earthing

TN-C 방식

TN-C describes an arrangement where a combined Protective Earth-Neutral (PEN) is connected to the earth at the source. This type of earthing is not commonly used in Australia due to the risks associated with fire in hazardous environments and due to the presence of harmonic currents making it unsuitable for electronic equipment. In addition, as per IEC 60364-4-41 – (Protection for safety- Protection against electric shock), an RCD cannot be used in a TN-C system.

전원측은 대지와 직접 접지하고 설비의 노출도전성 부분은 전원측의 중선선과 결합시켜서 접지하는 방식.

약전계통에 사용시 노이즈 문제가 생길수 있으며, 고조파 계통에서는 고조파로 인한 노이즈문제가 발생함.

TNC-S 방식

TN-C-S denotes a setup where the supply side of the system uses a combined PEN conductor for earthing, and the load side of the system uses a separate conductor for PE and N. This type of earthing is used in distribution systems in both Australia and New Zealand and is frequently referred to as multiple earth-neutral (MEN). For a LV customer, a TN-C system is installed between the site transformer and the premises, (the neutral is earthed multiple times along this segment), and a TN-S system is used inside the property itself (from the Main Switchboard downstream). When considering the system as a whole, it is treated as TN-C-S.

전원측은 대지와 직접 접지하고, 노출된 도전성부분의 보호선 중 일부는 전원측 중성선과 결합시키고, 나머지 부분은 전원측 중성선과 분리시켜 전원측 접지극에 접속하는 방식. 전원부는 TN-C방식, 간선계통에서 TN-S방식. 수변전실을 갖춘 대형 건축물에 적합

TN-S 방식

TN-S describes an arrangement where separate conductors for Protective Earth (PE) and Neutral are run to consumer loads from a site’s power supply (i.e. generator or transformer). The PE and N conductors are separated in nearly all parts of the system and are only connected together at the supply itself. This type of earthing is typically used for large consumers who have one or more HV/LV transformers dedicated to their installation, which are installed adjacent to or within the customer’s premises.

전원측 계통의 한점은 대지와 접지하고, 노출된 도전성 부분을 전원측 계통의 중성선과 전원측 접지극에 접속하는 방식.

설비가 고가로 미국에서 사용하며 약전 및 통신기기 사용시 유리함

TT 방식

With a TT configuration, consumers employ their own earth connection within the premises, which is independent of any earth connection on the source side. This type of earthing is typically used in situations where a distribution network service provider (DNSP) cannot guarantee a low-voltage connection back to the power supply. TT earthing was common in Australia prior to 1980 and is still used in some parts of the country.

With the TT earthing systems, an RCD is needed on all AC power circuits for suitable protection.