surgefree

Language KOR

관련규정

[출처] KS C IEC 61936|작성자 바물

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 125회 작성일 23-11-06 11:18

본문

KS C IEC 61936-1 교류 1kV 초과 전력설비 - 제 1부:공통규정

이 규격은 전기 고압시설을 설계하기 위한 일반적인 사항을 담고 있다. 저압쪽 규정인 IEC 60364 와 함께 필히 알고 있어야 하는 규격이다. 중요 참고 사항을 블로그에 옮겨본다.

4.2.2 전압 등급

사용자는 계통 공칭전압 및 최대 운전전압을 정의해야 한다. 최대 운전전압을 기준으로 설비의 최고 전압은 표 1,2 또는 부속서 A 에서 선정할 수 있다.

4.2.4 단락 전류

단락회로 정격시간의 표준 값은 1.0 초이다.

비고 2, 1초보다 다른 값이 적절하다면 추천 값은 0.5초, 2초 및 3초이다.

비고 3, 정격 시간은 고장개폐시간을 고려하여 결정해야 한다.

4.4.2 정상 조건

4.4.2.1 옥내

c) 고도는 해발 1000m 를 초과하지 않는다.

4.4.3 특수 조건

4.4.3.2 고도

해발 1000m 보다 높은 고도에 위치한 설비에 대하여 표준화된 기준 대기 조건하에서 외부절연의 절연 수준은 KS C IEC 62271-1 (고압 개폐장치 및 제어장치 - 제 1부 : 교류 개폐 장치 및 제어장치의 공통 시방서) 에 의한 계수 K_a 를 곱하여 결정해야 한다.

5.2 절연수준의 선정

5.2.1 중성점 접지방식의 고려

높은 수준의 안전이 요구되거나 계통의 구성, 채택된 중성점 접지방식 또는 피뢰기에 의한 보호로 절연수준을 낮게 하는 것이 부적절한 설비에서는 표 1, 표 2, 및 부속서 A 중에서 높은 값 중의 하나를 선택한다.

계통의 구성, 채택된 중성점 접지 방법 또는 피뢰기에 의한 보호로 절연수준을 낮게 하여도 적절한 설비에서는 표 1, 표 2, 부속서 A 중에서 낮은 값 중의 하나를 선택해도 충분하다.

보충설명 : 표 1, 표 2, 부속서 A 를 보면 최고 전압 하나에 내전압 값이 2 개씩 매칭된 경우가 있다. 이에 따른 절연 이격거리도 달라진다.5.2.1 항은 이 두 값의 선택에 대한 내용이다.

5.3 내전압 값의 확인

공기중에서 표 1, 표 2, 및 부속서 A 에서 주어진 최소 이격거리가 유지된다면 절연내력시험을 실시할 필요가 없다.

만약 공기 중의 최소 이격거리가 유지되지 않는다면, 선택된 절연수준의 시험전압에 견디는 능력은 표 1, 표 2, 및 부속서 A 에 정해진 내전압 값에 대하여 KS C IEC 60060-1 (고전압 시험기술 - 제 1부 : 일반 정의 및 시험 요구사항) 에 따른 적절한 절연내력시험을 적용한다.

최소 이격거리가 설비의 부품 또는 구역에서 유지되지 않는 경우에는 그 부품 또는 그 구역에 한하여 절연시험을 수행하면 된다.

5.4 충전부의 최소 이격거리

5.4.1 일반사항

표 1, 표 2, 및 부속서 A 에 주어진 공기 중의 최소 이격거리는 해발 1000m 이하의 고도에 적용한다.

5.5 특수조건에서 부품간의 최소 이격거리

절연수준의 다른 설비의 부품 간 최소 이격거리는 최소한 상위 절연수준 이격거리의 125% 이상이어야 한다.

단락전자기력의 영향으로 흔들리는 도체의 경우에는 최소한 표 1, 표 2 및 부속서 A 의 최소 이격거리의 50%를 유지한다.

바람의 영향으로 흔들리는 도체의 경우에는 최소한 표 1, 표 2 및 부속서 A 의 최소 간격의 75% 를 유지한다.

다중 애자련에서 애자련의 1개가 파손된 경우에는 최소한 표 1, 표 2 및 부속서 A 의 최소 간격의 75% 를 유지한다.

6.2.4 계기용 변성기

계기용 변성기(CT, PT)의 2차측 회로는 대지에 접속되거나 접지된 금속차폐에 의하여 분리한다.

6.2.4.1 변류기

1차측의 시정수가 길고 재폐로가 시행되는 고압계통의 경우 단락전류의 비주기분으로 인한 과도 스트레스를 고려할 것을 권고한다. KS C IEC 60044-1 (계기용 변성기 - 제 1부 : 변류기) 참고

6.2.6 커패시터

고조파에 의한 공진 및 과전압의 위험을 고려해야 하며, 이 위험을 제한하기 위한 적절한 대책이 제공되어야 한다.

전력용 커패시터는 안전하게 방전될 수 있어야 한다.