surgefree

Language KOR

기술지원

[기술자료] 접촉전압에 대한 보호대책

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,330회 작성일 19-08-13 11:43

본문

참고 [KS C IEC 62305-3 ]

접촉전압에 대한 보호대책

어느 조건에서 구조물 외측피뢰시스템의 인하도선 근방의 앞에서 기술한 요건에 따라 피뢰시스템을 설계
하고 시설하였을 경우하도 생명을 위협하게 된다.

다음의 조건 중 하나를 만족하면 위험성은 허용레벨로 낮아진다.

1. 사람이 접근하거나 인하도선 근방과 구조물 외측에 사람이 오래 머물 확률이 매우 낮을 것

2. 자연적 구성부재 인하도선시스템은 전기적 연속성이 확보된 여러 개의 구조체의 철골조 또는 서로 접속된
    여러 조의 강구조체 기둥으로 구성될 것

3. 인하도선에서 3m 이내인 지표층의 저항률은 5kΩm 이상일 것
 

비고> 일반적으로 두께 5 cm의 아스팔트(또는 두께 15cm의 자갈층)와 같은 절연재료층은 위험을 허용레벨로
저감시킨다. 만약 위의 조건 중에서 하나도 만족시키지 못하면 접촉전압에 의한 인축의 상해에 대하여 다음과
같은 보호대책을 강구해야한다.

 - 노출인하도선은 100kV, 1.2/50㎲ 임펄스내전압을 가지도록 절연해야 한다. 예를 들면 최소 3mm이상의 두께
  를 가지는 가교폴리에틸렌
 - 인하도선을 접촉할 확률이 최소가 되도록 물리적으로 제한하거나 경고문을 제시한다.

보호대책은 관련규격을 만족해야한다.