[분전반에 40kA, 80kA급 SPD를 쓰는 이유]

일반적으로 IEC61643-11, UL1449등 국제규격에서 분전반은 Class II로 규정하여
'10kA의 Surge가 유입될 수 있다'고 규정하고 있는데, 왜 분전반에 40kA, 80kA급
SPD를 사용할까요?

이유는 이렇습니다.

10kA의 Surge가 유입될 수 있는 분전반에 10kA급 SPD를 사용한다면,
SPD는 10kA급 Surge 1회를 견디거나 심각한 데미지를 입을 수 있습니다.

여기에 20kA급 SPD를 적용한다면,
SPD는 적어도 10kA급 Surge 몇회쯤은 거뜬히 견딜 수 있습니다.
 
여기에 40kA급 SPD를 적용한다면,
SPD는 적어도 10kA급 Surge 수십회쯤은 거뜬히 견딜 수 있습니다.

여기에 80kA급 SPD를 적용한다면,
SPD는 적어도 10kA급 Surge 수백회쯤은 거뜬히 견딜 수 있습니다.

결론적으로, 유입될 수 있는 Surge규격보다 큰 용량의 SPD를 적용하는 것은,
SPD의 수명을 고려한 설계라고 할 수 있습니다.

또, 낙뢰가 피해가 상대적으로 적은 도심지역보다는 상대적으로 피해가 큰
도심외곽지역이나 산간오지 지역에는  보다 큰 용량으로 설계하는 것이 상식입니다.