Surge Arrester


1) Surge Arrester와 TVSS는 종종 서로 호환되는 비슷한 뜻으로 그냥 사용된다. 그러나 두 용어는 NEC와 UL, IEEE/ ANSI 등에 서로 다른 뜻으로 정의되어 있다. NEC에 따르면, Surge Arrester(Secondary arrester)는 수전반(the service entrance panel)에 연결된 첫 번째 차단기(primary disconnect) 보다 앞(전원 쪽)에 설치되는 것이고, TVSS는 첫 번째 차단기의 뒤(부하 쪽)에만 설치하는 것이다.
 
2) UL 1449(the Standard for Safety for TVSS)에 따르면, TVSS는 반드시 차단기의 부하 쪽에 설치되어야 한다. 그 이유는 TVSS가 고장나는 경우에 고장난 TVSS를 전력계통에서 분리하여 사고가 계통전체에 확산되는 것을 피하려는 것이다. 전력용 TVSS는 대부분이 MOV를 소자로 채택하고 있으며, 이 MOV는 TOV(Temporary Overvoltage; 일시과전압)에 취약하여 과전압이 지속될 경우 MOV가 열화하면서 단락상태로 변하기 때문이다.
 
3) Surge Arrester는 제한전압이 높아서, 낙뢰 등에서 유도된 고전압 서지로부터 전자 장비를 보호할 수 없다.