surgefree

Language KOR

기술지원

[기술자료] 인입설비의 손상

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,383회 작성일 19-08-13 11:57

본문

인입설비의 손상

인입설비에 영향을 미치는 뇌격은 접속된 전기·전자기기 뿐만 아니라 인입을 위해 사용된 설비(선로나 배관)에 손상을
줄수 있다.

[비고]고려되는 인입설비는 다음과 같은 설비 상호간의 물리적 접속이다.
- 전화선에 대해서 전화국 건물과 가입자 건물, 두 전화국 건물, 또는 두 가입자 건물
- 전화선에 대해서 전화국 건물 또는 가입자 건물, 분배기반 또는 두 분배기반
- 전력선에 대해서 고압 변전소와 수용가 건물
- 배관에 대해서 주 배급소와 사용자 건물

이러한 영향의 확대 규모는 인입설비의 특성, 전기·전자

인입설비에 대한 뇌격 영향
뇌격의 영향에 관련된 인입설비의 주요 특징은 다음과 같다.
- 구조 (전선:가공, 지중, 차폐, 비차폐, 광섬유, 배관: 지상, 매설, 금속, 플라스틱)
- 기능 (통신선, 전력선, 배관)
- 공급되는 구조물 (구조, 내용물, 규모, 위치)
- 현재 시설되어 있거나 시설할 보호대책 (예, 차폐선, SPD, 경로여유, 액체저장시스템, 발전기, 무정전전원장치)
여러 가지 종류의 인입설비들에 대한 뇌격의 영향을 표 2에나타내었다.

인입설비의 손상 원인과 유형
뇌격전류는 손상의 원인이다. 고려되는 인입설비는 관련된 뇌격점의 위치에 따라 다르며, 다음의 상황을 고려해야 한다.
- S1 : 구조물 직격뢰
- S2 : 구조물 근처 뇌격
- S3 : 구조물에 접속된 인입설비 직격뢰
- S4 : 구조물에 접속된 인입설비 근처 뇌격

공급되는 구조물에 대한 뇌격은 다음과 같은 손상을 일으킬수 있다.
- 인입설비에 흐르는 뇌격전류에 의한 금속선이나 케이블 차폐선의 용해(저항발열에 의한 결과)
- 전선이나 접속된 기기의 절연파괴(저항결합에 의해 발생)
- 절연접속점 내의 가스켓트와 마찬가지로 배관의 플랜지부에서 비금속 가스켓트의 관통파괴

[비고]
금속성 도체가 포함되지 않은 광케이블은 공급된 구조물에 대한 낙뢰의 영향을 받지 않는다.
구조물에 접속된 인입설비 직격뢰는 다음과 같은 손상을 일으킬 수 있다.
- 뇌격전류에 의해 발생하는 전기력 또는 열적 영향(도선, 차폐선, 배관의 파괴 또는 용해)과 뇌플라즈마아크열(플라스틱 보호
  덮개의 관통)에 의한 금속선이나 배관에 직접적인 기계적 손상
- 전선(절연파괴)과 전선에 접속된 기기의 직접적인 전기적손상
- 운반되는 유체의 성질에 따라 화재나 폭발을 일으킬 수 있는 얇은 가공금속배관과 플랜지 내의 비금속 가스켓트의 관통파괴

구조물에 접속된 인입설비 근처의 뇌격은 다음과 같은 손상 을 일으킬 수 있다.
- 유도결합(유도전압)에 의한 전선과 전선에 접속된 기기의 절연파괴
[비고]
금속성 도체가 포함되지 않은 광케이블은 대지에 대한 뇌격의 영향을 받지 않는다.
결론적으로, 낙뢰는다음의두가지기본적인손상을일으킨다.
- D2 : 뇌격전류의 열적 영향으로 인한 물리적 손상(화재, 폭발, 기계적인 파괴, 화학물질의 방출)
- D3 : 과전압으로 인한 전기·전자시스템의 고장