전력계통 SPD용 차단기 SPD 앞에 차단기가 필요한 이유 - 모든 것이 그렇듯이 SPD도 고장(Fail)날 수 있다. 따라서 SPD가 고장 날 때 안전하게 고장 나도록 해야 한다.
- SPD가 고장 나는 주된 원인은 설치할 때 결선(Wiring)을 잘못했기 때문이고, 또 하나는 MOV의 최대연속운전 전압(MCOV)을 초과하는 과전압이 지속적으로 걸리는 것이다.
- 정상적인 상태에서는 SPD에 전류가 거의 흐르지 않는다. 그러나 선로에 서지 등에 의한 과전압이 나타나면 SPD를 통해 큰 전류가 흐르게 된다.
- MOV에 과전압이 인가되면 큰 전류가 흐르면서 MOV가 뜨거워진다. 이 상태가 수 사이클 동안 지속되면 MOV가 과열되어 임피던스가 낮아지면서 SPD에 많은 전류가 흐르게 된다. 이 때문에 대부분의 전력용 SPD가 Fusing 기능을 내장하고 있다.
- 추가 안전장치 또는 유지보수용 전원차단장치로써 SPD 앞에 차단기를 설치하는 것이 좋다.


SPD용 차단기(MCCB) 추천 용량
(5kA)
수배전반용
(제1단계)
분전반용
(제2단계)
(주)써지프리 50 A 30 A
SPD용 차단기(MCCB) 추천 용량
(5kA)
수배전반용
(제1단계)
분전반용
(제2단계)
(주)써지프리 50 A 30 A