SPD 앞에 차단기가 필요한 이유

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,540회 작성일 19-12-19 08:18

본문

전력계통 SPD용 차단기

 

SPD 앞에 차단기가 필요한 이유

- 모든 것이 그렇듯이 SPD도 고장(Fail)날 수 있다. 따라서 SPD가 고장 날 때 안전하게 고장 나도록 해야 한다.

- SPD가 고장 나는 주된 원인은 설치할 때 결선(Wiring)을 잘못했기 때문이고, 또 하나는 MOV(Metal Oxide Varistor)에 최대연속운전전압(MCOV)을 초과하는 과전압이 지속적으로 걸리는 것이다.

- 정상적인 상태에서는 SPD에 전류가 거의 흐르지 않는다. 그러나 선로에 서지 등에 의한 과전압이 나타나면 SPD를 통해 큰 전류가 흐르게 된다.

- MOV에 과전압이 인가되면 큰 전류가 흐르면서 MOV가 뜨거워진다. 이 상태가 수 사이클 동안 지속되면 MOV가 과열되어 임피던스가 낮아지면서 필연적으로 SPD에 많은 전류가 흐르게 된다. 이 때문에 대부분의 전력용 SPDFusing 기능을 내장하고 있다.

- 추가 안전장치 또는 SPD를 교체할 때 전원을 차단하기 위한 장치로써 SPD 앞에 별도로 차단기를 설치하는 것이 좋다.

 

SPD용 차단기(MCCB) 추천 용량

(5kA)

 

수배전반용

(1단계)

분전반용

(2단계)

()써지프리

50 A

30 A

Cutler-Hammer

30 A

15 A

Hakel

250 A

150 A

CareBase

60 A

30 A

Intermatic

100 A

30 A

The University of Chicago

100 A

60 A

 



(KSC 8321 : 2002.11)