[기술자료] 서지보호기 성능규격에 관한 용어

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,614회 작성일 20-03-06 09:15

본문

· RATED VOLTAGE (계통 정격전압) = [ Un ] : 서지보호기가 사용되는 전원계통의 정상상태 전압, 즉 정격이 표시


· MCOV (최대연속 사용전압) =  [ Uc ] : 서지 보호기에 연속적으로 인가될 수 있는 최대교류 혹은 직류전압
                                                          (maximum continuous operating voltage)


· RATED FREQUENCY (주파수) = [ F ] : 서지 보호기에 사용되는 주파수로 직류 혹은 교류


· RATED CURRENT (정격 부하전류) = [ IL ] : 직렬형 서지 보호기에만 적용되며, 서지보호기의 출력단자에 연결될 부하에 공급될 수 있는 최대 연속정격 실효값 또는 직류 전류


· PROTECTION LEVEL (보호레벨, 제한전압) = [ Up ] :  서지보호기의 성능을 특징 짓는 파라메타로 제한전압이라고도 하며 보고기의 종류에 따라 다르며 Mode당(CM,DM) 총합으로 표시한다.
                                                                                                * CM 공통모드 (Common Mode) : 선-접지간 Mode
                                                                                                  DM 차동모드 (Differential Mode) : 선간 Mode


· MAX DISCHARGE (최대 방전전류) = [ Imax ] : 8×20㎲의 표준 뇌임펄스 전류(Imax)를 보호기에 인가했을때 내부소자가 파손되지 않고 견딜 수 있는 최대 전류치로 모드당(CM,DM) 총합으로 표시한다.
 
· MAX OVERCURRENT (최대 과전류) = [ Ip ] :  서지 보호기 주변의 전력설비가 지락 혹은 단락 현상이 있는 경우,  서지 보호기에 일시적인 과전압이 발생하여 보로기 내부의 소자가 단락되어
                                                                   내부소자가 파손될때 서지 보호기 외부에 화염 또는 폭발에 이르지 않고 흘릴 수 있는 최대 유효전류


· NOMINAL DISCHARGE CURRENT (공칭방전전류) = [ In ] : 서지보호기를 통해 흐르는 전류의 파고값은8×20㎲ 전류파형을 갖는다. 서지보호기 II등급 시험을 위해 사용되며, I등급과 II등급 

                                                                                   서지 보호기의 사전 적응에 사용된다