어느 조건에서 구조물 외측의 인하도선 근처는 앞에서 기술한 요건에 따라 피뢰시스템을 설계하고 시설하였을 경우하도 생명을 위협하게 된다.

다음의 조건 중 하나를 만족하면 위험성은 허용레벨로 저감된다.

1. 사람이 접근하거나 인하도선에서 3m 이내의 위험영역에 오래 머물 확률이 매우 낮을 것

2. 인하도선에서 3m 이내인 지표층의 저항률은 5kΩm 이상일 것

비고> 일반적으로 두께 5cm의 아스팔트(또는 두께 15cm의 자갈층)와 같은 절연재료층은 위험을 허용레벨로 저감시킨다

만약 위의 조건 중에서 하나도 만족시키지 못하면 보폭전압에 의한 인축의 상해에 대하여 다음과 같은 보호대책을 강구해야 한다.

- 메시접지시스템을 이용한 등전위화
- 인하도선에서 3m 이내인 위험한 장소에 접근하는 확률이 최소가 되도록 물리적으로 제한하거나 경고문을 제시한다.