< 각 계통에 필요한 보호방식은 무엇인가? > 

미국의 배전계통은 TN-C-S로 구성되어 있다. 즉, 중성선과 접지선이 수전단에서 서로 본딩되어 있다.
따라서 수전반에 설치된 다중모드(multi-mode) 서지보호기의 N-G 모드는 없어도 된다. 그러나 분전반처럼
본딩 지점에서 멀리 떨어져 있는 곳에서는 N-G 모드가 필요하다. 어떤 서지보호기에는 L-L 모드도 있는데,
3상 Y결선 계통에서 L-L 모드가 필요한가 하는 것은 의문이다. 

평형(balanced) L-N 모드가 L-L 모드도 보호하기 때문이다. NEC 2002년판에는 비접지식 Delta 결선 배전계통에
서지보호기를 쓰지 못하게 되어있다. 그 이유는, 비접지 계통에서 서지보호기가 L-G 사이의 접지(pseudo grounds)를
구성할 우려가 있기 때문이다. 그렇지만, L-L 모드는 설치해도 된다. 일단 접지 Delta 결선 계통(high-leg delta system)은
접지된 계통이므로 L-L과 L-N 또는 L-G 모드로 서지보호기를 설치해도 된다.