서지의 파형
 

Current testing impulse 8/20μs

Voltage testing impulse 1.2/50μs

Ringwave current testing impuse 0.5/100kHz

Lightning current testing impulse 10/350μs



1 Combination Wave
시험받을 대상이 불꽃방전을 일으킬지 안 일으킬지 알 수 없는 경우가 많다. 이러한 경우를 대비하여 개발된 것이 Combination wave 발생장치이다. 이 장치는 1.2/50μs 전압파형과 8/20μs전류파형을 발생하는 장치로써, 불꽃방전(sparkover)이 일어나는 개방회로(open circuit)에는 전압을 인가하고, 불꽃 없는 방전(discharge)이 일어나는 단락회로(short circuit)에는 전류를 인가한다.

1) 개방회로 전압

개방회로 전압

상승 시간(파두장)

1.2μs±0.36μs; 1.67(t90-t30)

t90, t30 = 각각 최고치의 90%와 30%에 상승할 때까지 걸린시간

지속 시간(파미장)

50μs±10μs

최고치의 오차

±10%


2) 단락회로 전류

단락회로 전류

상승 시간(파두장)

8μs(+1.0, -2.5)μs: 1.25(t90-t10)

t90, t10 = 각각 최고치의 90%와 10%에 상승할 때까지 걸린시간

지속 시간(파미장)

20μs(+8,-4)μs

최고치의 오차

±10%


2 Ring Wave
서지가 건물에 들어갈 때는 1.2/50μs 파형과 매우 비슷하다. 그러나 서지가 전원케이블을 따라 흐르면서 케이블 임피던스에 의해 파형이 크게 변해 100kHz의 감쇠 파형으로 바뀐다. Category C에서는 서지 파형이 케이블 인덕턴스의 영향을 받는다고 보기에는 원형(Origin)에 너무 가까우므로 Category A, B에만 Ring Wave 시험을 실시한다.
Ring wave의 개방회로 전압 파형은 다음과 같이 정의된다.

상승 시간 : 0.5μs
진동 주파수 : 100kHz ± 20kHz
진동 주파수는 첫 번째 peak 다음에 오는 두 번째와 세 번째 0-교차점(zero-crossing) 사이의 시간으로 계산한다.

이웃하는 반대 극성의 최고치가 감소하는 비율은 다음과 같다.
제2 peak / 제1 peak = 40% - 110%
제3 peak / 제2 peak = 40% - 80%
제4 peak / 제3 peak = 40% - 80%
최고치의 오차는 ± 10%로 하며, 제5 peak부터는 규정이 없다.

3 Lightning Impulse
상승 시간(파두장) : 10μs
지속 시간(파미장) : 350μs
직격뢰를 모의한 임펄스 파형으로써, 지속시간이 매우 길기 때문에 내부에 저장되는 에너지가 8/20 전류임펄스에 저장되는 에너지의 17.5배 정도에 이른다.