3.1 외부 뇌보호 시스템 인하도선의 구조

인하도선은 최단으로 대지에 가장 직접적인 경로를 구성하도록 곧게 수직으로 설치해야 하며, 루프를 구성하는 것은 피해야 한다. 이것이불가능하면 도선의 두 점 사이의 간격을 측정한 거리와 이 두 점 사이의 도선 길이는 관련 규정(뇌 보호 시스템의 근접설비와의 이격)에 적합하여야 한다.

 

3.2 등전위 본딩

위험한 과전압을 발생시키지 않고 뇌 전류를 대지로 방류하기 위해서는, 접지저항의 규정 값보다 접지 시스템의 형상과 크기가 더 중요하다. 일반적으로는 낮은 접지저항을 권장한다. 그러나 뇌 보호의 관점에서는 통합 단일 접지 시스템이 바람직하며, 모든 접지 목적(즉 뇌 보호, 저압 전력시스템, 통신 시스템)에도 적합하다. 다른 이유로 해야 하는 접지 시스템은 등전위 본딩을 이용해, 통합된 한 점에 접속해야 한다.

3.3 전원과 통신설비의 등전위 본딩

등전위 본딩은 가능한 한 건축물 등의 인입점 가까이에 설치하고, 충전용 전선은 서지 억제기를 통해서 뇌 보호 시스템에 본딩한다. TN 계통에서 PEPEN 도체는 직접 뇌 보호시스템에 본딩한다.

3.4 생명 보호를 위한 안전대책

인명 피해 위험에 대한 가장 중요한 보호 대책은 등전위 본딩이다.

4. 접지 관련 질문 및 답변

 

4.1 접지전위 상승이란 무엇인가

땅에 벼락이 떨어지거나 전력회사의 전력계통에 사고가 일어나서 막대한 양의 에너지가 대지로 유입되면, 에너지가 주입된 지점의 대지전위가 멀리 떨어진 곳의 전위(기준 전위)에 비해 상승한다. 이것이 대지에 전위차를 형성하고, 그 곳에 있는 사람의 두 발 사이에 작용하여 사람을 위험에 빠뜨리기도 한다. 서로 분리되어 있는 모든 접지를 하나의 시스템으로 본딩하거나 접지판 또는 접지 메쉬를 묻어서 설비 밑에 등전위 접지면을 구성해 주면 사람이나 장비에 대한 위험을 줄일 수 있다. 접지전위가 상승하면 사람이 위험할 뿐만 아니라 장비가 피해를 입을 수도 있다.

4.2 접지를 공통화 하라고 들었는데

분리되어 있는 접지는 벼락이 떨어질 때 장비에 손상을 입힐 수 있다. 구름과 대지 사이에서 방전이 일어날 경우에 엄청난 양의 전하가 매우 짧은 시간에 대지에 주입되어, 전하가 주입된 지점의 대지전위를 멀리 떨어진 곳의 기준 전위에 비해 상승시킨다. 결국 대지에 형성된 이 전위 경도로 인하여 서로 다른 접지 사이에 전위차가 생기게 되며, 이 접지 사이에 폐회로(loop)가 구성되면 이 회로에 전류(loop current)가 흘러 접지에 연결된 장비에 손상을 입힌다.

이러한 현상은 장비가 다중경로를 통해 전원을 공급받을 때 더 자주 발생한다. 예를 들자면,