surgefree

Language KOR

기술지원

[기술자료] 지중 케이블 보호 / 서지보호기 dB 감쇠의 의미

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,251회 작성일 20-06-03 09:25

본문

Q 지중 케이블은 낙뢰로부터 보호되는가?

A 지중케이블은 가공 케이블에 비해 낙뢰로부터 안전하다고 할 수 있지만,  부근에 떨어진 낙뢰에서 여전히 전자유도에 의한 영향을 받는다. 따라서 가공선과 지중선 모두에 서지보호기를 설치해야 한다.
 
Q 서지보호기에서 dB 감쇠는 무엇을 뜻하는가?


A  이것은 보통, filtering 기능이 있는 서지보호기에 적용되는 내용인데, 서지보호기가 서지(transient)를 3dB 감쇠시키는 주파수로 표시한다. 낮은주파수에서 높은 dB를 나타내는 것이 좋은 서지 필터이다. 예를 들어, 30kHz에서 60dB를 감쇄하는  서지보호기가 100kHz에서 60dB를 감쇄하는 것보다 더 효과적이다.  이 감쇠는 데이터 통신계통에 직렬로 사용되는 서지보호기에도 적용할 수 있는데,  이 경우에는 데이터 시스템이 동작하는 주파수에서 낮은 감쇄 특성을 가져야 한다.  일반적으로 교류 전력회로용 서지보호기에는 3dB의 감쇠가 일어나는 주파수를 표기하는  것이 아니라 주로 100kHz에서의 감쇠 dB 수치를 표기한다. 또, 한 주파수에서의 성능을  나타내는 것 보다는 10kHz에서 1MHz까지의 그래프를 그려주는 것이 더 좋다.  1MHz를 웃도는 주파수에서는 서지보호기를 어떻게 설치하는가에 따라 편차가 많이 발생하므로,  이 영역에서의 성능은 별 가치가 없다. 많은 사용자들이 100kHz에서 60-80dB를 요구하는데  30dB를 넘어서면 실질적인 이득이 별로 없다. ‘Filter’라는 용어가 전력용 서지보호기에 적용되면 헷갈린다. ‘Filtering’ 장치는 파형을 고르는 장치라고 해야 하고, 성능은 ‘dv/dt를 감쇄 하는 정도’로 나타내야 한다. dB에 비해 dV/dt가, 급격하게  증가하는 서지의 파두 부분을 더 잘 나타내 주기 때문이다. Filter는 선형 감쇄특성을 나타내고, filtering 기능이 있는 서지보호기는 비선형 감쇄특성을 나타낸다.