(1) 0종장소 (Zone 0)
위험분위기가 계속적으로 또는 장시간동안 존재하는곳으로써 그예는 다음과같다.
가. 대기와통하는 Vent를가지는저장탱크또는용기 (Vessel) 내부.
나. IFRT (Internal Floating Roof Tank) 의내외부지붕사이.
다. Open된용기 (Vessel), 저장탱크, 피트 (Pit) 등.
라. Exhaust Duct의내부.
 
(2) 1종장소 (Zone 1)
상용상태 (정상운전)에서 위험분위기가 존재할가능성이 있는장소로서 다음과같다.
가. 운전, 보수및누설에의하여 자주위험분위기가 생성되는곳.
나. 설비일부의 고장시 가연성물질의 방출과전기계통의 고장이동시에 발생되기쉬운곳.
다. 환기가 불충분한장소에 설치된배관계통으로 배관이쉽게누설되는구조의곳.
라. 환기가 불충분한 Compressor 또는 Pump Room.
마. 주변지역보다 낮아인화성가스나 증기가 체류할수있는곳.
바. 안전밸브 Vent 주위.
 
(3) 2종장소 (Zone 2)
이상상태하에서만 위험분위기가 단시간동안 존재할수있는장소로써 다음과같으며
이상상태란 지진등기타예상을초월하는극히빈도가낮은재난상태를지칭하는것이
아니고 상용의상태, 즉통상적인운전상태, 통상적인유지보수및관리상태등에서벗어난상태를지칭하는것으로고장, 기능상실, 오작동등의상태를의미한다.
가. 환기가 불충분한장소에 설치된 배관계통으로 쉽게누설되지않는구조의곳.
나. 가스켓(Gasket), 패킹(Packing) 등의고장과 같이 이상상태하에서만 누출될수있는
  공정설비/ 배관이환기가충분한곳에설치된곳.
다. 강제환기방식이 설치된곳으로 환기설비의 고장이나 이상시에 위험분위기가
    ​생성될수있는곳.
 
(4) 비방폭지역
가. 환기가 충분한장소에 설치되고 개구부가 없는상태에서 인화성또는 가연성액체가
    ​간헐적으로 사용되는배관으로 적절한유지 및 관리가 될 경우의배관주위.
나. 환기는 불충분하지만 밸브, 핏팅, 플랜지등 이상이 누설 될수있는 부속품이
    ​전혀없고 전부용접으로 접속된배관주위.
다. 가연물이 완전 밀봉된 용기속에 저장되고있는용기주위.
라. 보일러, 가열로, 소각로등 개방된화염이나 고온표면의 존재가 불가피한설비로써
    ​연료주입 배관상의 밸브, 펌프등의 위험 발생원주변의 전기기계기구가 적합한
    ​방폭구조이거나 연료주입배관 주위에 전기기계기구가 없는경우의 개방화염 또는
    ​고온표면이 있는 설비주위.