[기술자료] 기존 구조물의 전자시스템에 대한 LEMP보호대책의 시공

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,035회 작성일 20-07-27 09:14

본문

기존 구조물의 전자시스템에 대한 LEMP보호대책의 시공

케이블에서 과전압의 감소
높은 유도전압과 전류는 본딩된 덕트, 간선로와 금속관 내에 케이블을 배선함으로써 예방할 수 있다. 특수한 장비로 통하는 모든 케이블은 케이블 덕트의 한 점으로 출발하는 것이 좋다. 가능하면, 구조물의 관로 내에 모든 케이블을 배선하여 구조물 자체의 고유차폐특성을 이용하는 것이 최대의 장점이다. 이것이 불가능한 경우, 돌출용기의 경우처럼 케이블은 외부로 배선하지만 구조물 가까이에 설치하고, 그림 B.6에 나타낸 바와 같이 금속관, 철재 사다리와 다른 본딩된 금속재료에 의해 제공되는 자연구성부재 차폐를 가능한 한 많이 사용하는 것이 바람직하다. L-형 모퉁이 구조재를 사용하는 지지봉에 대해서 그림 B.7에서와 같이 케이블은 최대로 보호할 수 있는 L 모퉁이의 안에 배치하는 것이 좋다.


범 례
1 돌출용기 2 사다리
3 배관
비고 A, B, C는 케이블 트레이 배치에 대한 좋은 대안이다.
그림 B.6 - 본딩된 사다리와 배관에 의해 제공되는 고유의 차폐


범 례
1 L-대들보의 모퉁이에서 케이블의 이상적인 배치
2 지지봉 내의 본딩된 케이블 트레이에 대한 대안 위치
그림 B.7 - 지지봉 상의 전선의 이상적 위치 (강철제 격자기둥의 단면)