서지보호기의 특성 요소 4가지


1. 적용 계통 전압
서지보호기를 설치할 계통의 전압이다.
​서지보호기가 설치되어 있을 때 계통 전압이 서지보호기의 정격전압보다 높으면 서지보호기가 계통전압을
억제하려 들면서 내부가 과열되어 금방 고장나게 된다.
​반대로 계통 전압이 서지보호기의 정격전압보다 많이 낮으면, 계통에 있는 장비가 서지보호기의 서지억제
효과를 기대할 수 없게 된다.
 
2. 서지전류 내량
매우 중요한 사항으로써, 정격전류와 최대전류로 나뉜다.
​대부분의 서지보호기에는 최대서지전류가 표기된다.
​서지보호기를 선정할 때, 직렬형인 경우에는 서지전류 외에 부하전류에도 맞추어야 하지만,
​병렬형인 경우에는 서지전류만 고려하면 된다.
 
3. 제한전압
서지보호기가 전압과 전류에 대하여 나타내는 비선형 특성의 결과로써, 소자 양단에 걸리는 전압이 설정된
전압이하일 때에는 커다란 임피던스로 작용하여 전류를 거의 흐르지 못하게 하지만,
​그 값을 초과하는 전압이 걸리면 임피던스가 급격하게 작아지면서 많은 전류를 흘려 전압이 일정한도 이하를 유지하게 해준다.
​이 때, 기준 전류에 대한 일정한도 유지전압을 말한다.
​적용 계통 전압이 같을 경우에는 제한전압이 낮은 서지보호기가 좋은 제품이다.
 
4. 주파수(통신장비보호용)
서지보호기는 매우 짧은 시간 동안 나타났다가 사라지는 이상전압을 억제해주는 장치이기 때문에 기본적으로 수 십kHz 이상의 주파수에서 작동한다.
​그런데 이 서지보호기가 높은 주파수를 사용하는 통신선로에 적용될 경우에는 내부에 있는 리액턴스(L과 C)에 의해 통신 성능이 떨어질 수도 있다.