[기술자료] 서지보호기의 특성 요소 4가지
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,235회 작성일 20-08-26 09:09본문
서지보호기의 특성 요소 4가지
1. 적용 계통 전압
서지보호기를 설치할 계통의 전압이다.
서지보호기가 설치되어 있을 때 계통 전압이 서지보호기의 정격전압보다 높으면 서지보호기가 계통전압을
억제하려 들면서 내부가 과열되어 금방 고장나게 된다.
반대로 계통 전압이 서지보호기의 정격전압보다 많이 낮으면, 계통에 있는 장비가 서지보호기의 서지억제
효과를 기대할 수 없게 된다.
2. 서지전류 내량
매우 중요한 사항으로써, 정격전류와 최대전류로 나뉜다.
대부분의 서지보호기에는 최대서지전류가 표기된다.
서지보호기를 선정할 때, 직렬형인 경우에는 서지전류 외에 부하전류에도 맞추어야 하지만,
병렬형인 경우에는 서지전류만 고려하면 된다.
3. 제한전압
서지보호기가 전압과 전류에 대하여 나타내는 비선형 특성의 결과로써, 소자 양단에 걸리는 전압이 설정된
전압이하일 때에는 커다란 임피던스로 작용하여 전류를 거의 흐르지 못하게 하지만,
그 값을 초과하는 전압이 걸리면 임피던스가 급격하게 작아지면서 많은 전류를 흘려 전압이 일정한도 이하를 유지하게 해준다.
이 때, 기준 전류에 대한 일정한도 유지전압을 말한다.
적용 계통 전압이 같을 경우에는 제한전압이 낮은 서지보호기가 좋은 제품이다.
4. 주파수(통신장비보호용)
서지보호기는 매우 짧은 시간 동안 나타났다가 사라지는 이상전압을 억제해주는 장치이기 때문에 기본적으로 수 십kHz 이상의 주파수에서 작동한다.
그런데 이 서지보호기가 높은 주파수를 사용하는 통신선로에 적용될 경우에는 내부에 있는 리액턴스(L과 C)에 의해 통신 성능이 떨어질 수도 있다.