[기술자료] 구조물에 대한 보호

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,213회 작성일 20-09-28 11:54

본문

구조물에 대한 보호


물리적 손상과 생명체의 위험을 줄이기 위한 보호

보호대상 구조물은 LPZ 0B 내부나 더 높은 레벨레 위치해야 한다. 이것은 피뢰시스템(LPS)으로 이룰 수 있다.
하나의 LPS는 외부와 내부 피뢰시스템으로 구성된다.

외부 LPS의 기능
- 구조물 뇌격을 받아들인다.(수뢰부시스템)
- 뇌격전류를 안전하게 대지로 보낸다(인하도선시스템)
- 뇌격전류를 대지로 방류시킨다(접지시스템)

내부LPS의 기능은 피뢰등전위본딩이나 LPS구성요소와 구조물 내부에 다른 전기적 도체사이에 떨어진 거리
LPS(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ)의 4등급은 상응하는 LPL에 기초한 시공규칙의 조합으로 정의된다. 각각의 집합은 레벨 종송형
(예 회전구체 반지름, 메시폭)과 레벨독립형(예, 단면적, 재료 등)의 시공규칙이다.
외부의 토양이나 구조물 내부 바닥의 표면저항률이 충분히 높지 않다면 접촉과 보폭전압으로 인한 생명의 위협은 줄어든다.
- 구조물 외부의 경우 외부로 들어난 도체부분의 절연, 메시 접지시스템을 이용한 토양의 피뢰등전위화, 경보표시, 물리적 제한에 의해 가은
- 구조물 내부의 경우 구조물의 인입점에서 인입설비의 피뢰등전위본딩에 의해 가능
LPS는 KS C IEC 62305-3이 조건에 따른다.


내부시스템의 고장을 줄이기 위한 보호

내부시스템의 고장을 줄이기 위한 LEMP에 대한 보호는 다음을 제한한다.,
- 저항이나 유도결합을 일으키는 구조물로의 뇌격으로 인한 과전압
- 유도결합을 일으키는 구조물 근처의 뇌격으로 인한 과전압
- 전선에 대한 뇌격이나 주변의 뇌격에 의해 구조물과 연결된 전선에 의해 전달된 과전압
- 내부시스템과 직접 결합하는 자기장

비고: 만약 장비들이 EMC제품표준에 규정된 라디오 주파수 방출 및 내성시험에 적합한 것이라면 전자계가 직접적으로 장비에 발산되는 것으로 인한 고장은 무시할 수 있다.

보호대상시스템은 LPZ 1 내부나 보호레벨이 LPZ 1보다 높은 구역에 위치해야 한다. 이것은 유도자계를 감쇠시키는 자계차폐의
수단 및 또는 유도루프를 감소시키는 배선의 적절한 경로에 의해 이루어진다. 경계를 지나는 금속부분이나 시스템을 위한 LPZ의 경계부에는 본딩이 이루어져야 한다. 이러한 본딩은 본딩용 도체나, 서지보호장치(SPD)에 의해 이루어진다.

LPZ를 위한 보호대책은 KS C IEC 62305-4의 조건에 따른다.
내부시스템의 고장을 야기하는 과전압에 대한 효과적인 보호는 과전압을 보호대상 시스템의 정격임펄스 내전압 이하로 제한하는 협조된 SPD보호에 의해 이루어 진다.
SPD는 KS C IEC 62305-4의 기준에 따라 선택, 설치해야 한다.


인입설비에 대한 보호

보호대상 인입설비는 다음과 같이 설치해야 한다.

- 물리적인 손상을 줄이기 위해 LPZ 0B 또는 보호레벨이 LPZ 0B보다 더 높은 구역에 존재해야 한다. 이것은 공기 중의 경로 대신 지중경로를 택하거나 전선의 특성에 따라 적절하게 배치된 차폐선을 사용하거나, 배관의 경우 두께를 적절한 값까지 증가시키거나 금속의 연속성을 확실히 하는 것에 의해 이루어진다.
- 인입성비는 고장을 유발하는 과전압에 대한 보호를 위해 LPZ1 내부나 LPZ1보다 더 높은 보호구 역에 위치해야 한다. 이것은 적절한 케이블의 자기차폐방법으로 뇌격전류에 의해 유도된 과전압을 줄이거나, 적절한 SPD에 의해 과전류의 방향을 바꾸거나 과전압을 제한함으로써 이루어진다