설비(건물)을 보호하기 위해 SPD를 어디에 설치해야 할까요?

 
설비내부에서 발생하거나, 건물 인입구로부터 발생하는 서지를 차단하는 것은 불가능 합니다.
​서지로부터 설비를 보호하고자 할 때, 가장 최선의 방법은 네트워크 방식입니다.
IEEE는 모든 시설이 나뉘어질수 있는 세가지 범주로 나누었습니다.
 

Category A: 콘센트 와 긴 분기회로
• Category B로부터 10m이상 거리의 모든 콘센트
• Category C로부터 20m이상 거리의 모든 콘센트
 
Category B: feeder 와 짧은 분기회로
• 배전반
• bus 와 분전반
• 인입구에서부터 짧게 연결된 대용량 설비용 콘센트
• 큰 빌딩의 조명 시스템
 
Category C: 건물외부 와 전력 인입구
• 계량기와panel사이의 라인
• 단독건물 의 위쪽 라인
• 우물펌프용 지하 라인
 
Category C 서지는 인입구로 통하여 설비로 들어갈수 있습니다. SPD는 수배전반에 설치될 경우 서지의
이러한 유형에 견딜수 있는 크기여야 합니다.
전력 장애의 환경을 분류하는데 사용되는 두 번째 변수는 노출입니다.
IEEE는 보호되지 않은 사이트에서 저압 레벨 서지의 발생비율의 특성을 3가지 노출 수준으로 정의 했습니다.
세가지 노출 범주는 다음과 같습니다.
• Low exposure: 작은 부하 개폐시, 작은 조명
• Medium exposure: 중간급 낙뢰 또는 큰 스위칭 서지가 발생하는 위치 와 계통
• High exposure: low 와 medium보다더 대단히 큰 서지에 노출되어있는 기기설치장소