surgefree

Language KOR

기술지원

[기술자료] 한 계통에 여러 개의 서지보호기가 설치될 경우 서로 협조해야 되는가?

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,094회 작성일 21-01-13 09:32

본문

한 계통에 여러 개의 서지보호기가 설치될 경우 서로 협조해야 되는가? 

그렇다. ANSI/IEEE C62.41에 따르면 수전단은 category C로 규정되어 있으며, 큰 용량(kA/mode)의 서지보호기를 설치하는 것이 좋다. 설비 안쪽으로 들어갈수록 낙뢰에 노출될 가능성이 낮아지므로 category B와 A를 적용하여 작은 용량(kA/mode)의 서지보호기를 설치한다.

서지보호기는 그 설치 방법에 따라 성능차이를 나타냅니다. 따라서, 하기의 사항을 고려하여 서지보호기의 설치를 합니다.

1) 보호와 설치방법
보호하고자 하는 기기 또는 설비가 충분한 과전압 내량을 가지는 경우 여러 가지 배전계통에 대하여 분전반 입구에 근접한 위치에 충분한 서지내량을 가지는 SPD를 설치하면 거의 대부분의 설비는 보호할 수 있습니다.

2) 왕복진동현상
보호하고자 하는 기기 또는 설비와 SPD사이의 거리가 먼 경우 입사하는 서지의 왕복진동에 의해서 SPD 제한전압의 약 2배 정도의 전압이 보호하고자 하는 설비에 발생합니다.
서지의 왕복진동은 배선길이가 10m 미만의 경우는 무시할 수 있지만, 10m 이내의 경우에도 2배 이상의 전압이 발생될 수 있으므로 보호하고자 하는 기기 또는 설비 내의 보호소자와 SPD의 협조가 잘 이루어 지도록 하여야 합니다.

3) 접속선의 길이
가장 효과적인 과전압보호를 위해서는 SPD 배선용 접속선의 길이를 짧게 하고 접속선의 인덕턴스에 의한 유도전압을 억제하는 배선 방법을 적용하는 것이 필수적입니다.

4) 추가보호의 필요성
보호하고자 하는 기기 또는 설비에 입사하는 뇌 서지전압이 비교적 낮은 경우는 건물의 입구에 설치하는 SPD로도 보호효과가 충분하지만 뇌 방전에 의해서 건물 내부에 전자장이 발생하는 경우, 컴퓨터와 같이 매우 정밀하고 민감한 설비 또는, 보호하고자 하는 설비가 입구에 설치한 SPD로부터 먼 경우 추가보호장치를 설치할 필요가 있습니다.

5) 등급시험에 기초한 SPD설치 장소의 선정
뇌 서지전압 또는 저전압 배전계통에서 발생하는 과전압을 고려하여 적정한 규격의 SPD를 선정하는 것이 매우 중요합니다.

6) 보호영역의 개념
적절한 서지보호의 설계 또는 적용과 관련하여 IEC에 규정되어 있는 보호영역의 개념에 기초하여 보호영역을 계층으로 분류하고, 배전계통을 세분하여 SPD를 설치하는 경우 보호영역의 경계에 SPD를 설치하는 것이 가장 바람직합니다

[출처] 서지보호기 설치 시 고려사항