기존 구조물의 전자시스템에 대한 LEMP 보호대책의 시공


10 구조물 사이 상호접속의 개선

개별 구조물을 서로 접속하는 선은 다음 중 하나이다.
- 절연 (금속이 포함되지 않은 광섬유 케이블)
- 금속제 (예를 들어 전선 쌍, 다심, 도파관, 동축케이블 또는 연속성의 금속부분을 갖는 광섬유 케이블)
보호 요건은 선의 종류와 수, 구조물의 접지시스템이 서로 접속되었는지의 여부에 따라 다르다.

10.1 절연선
만약 금속이 포함되지 않은 광섬유 케이블(즉, 금속외장, 습기 장벽 금속판막 또는 금속 내부선)로 별개의 구조물을 서로 접속하면 이 케이블에 대한 보호대책은 필요가 없다.

10.2 금속선
별개 구조물의 접지시스템 사이에 적당한 상호 접속이 되지 않은 경우, 상호 접속선은 뇌격전류에 대해서 저임피던스 회로를 가진다. 따라서 뇌격전류의 상당한 부분이 이 접속선을 통하여 흐른다.
- 두 구조물의 양 LPZ 1의 입구에 요구되는 직접 또는 SPD를 경유하는 본딩은 단지 내측만의 장비를 보호할 수 있으며, 반면에 선 외부는 보호받지 못한 상태로 남는다.
- 이 선은 추가 본딩도체를 병렬로 설치하면 보호된다. 이 때 뇌격전류는 금속선과 추가 본딩도체로 분류한다.
- 이 선을 폐쇄하고 서로 접속된 금속케이블 덕트 내에 배선하는 것이 바람직하다. 이 경우 이 선은 장비와 마찬가지로 보호된다.