[기술자료] 개폐서지의 유형

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,192회 작성일 21-04-12 10:13

본문

내부 과전압은 여러 가지 이유로 발생될 수 있다.
한 가지 가능한 원인은 종종 일시적 과전압과 개폐과전압을 발생시킬 수 있는 낙뢰불꽃방전에 의한 단락이다. 이 이유로 내부 과전압에 대하여
보호의 고려는 정당화되게 된다.
대부분의 경우, 개폐과전압은 뇌과전압보다는 손상의 정도는 작으며, 또한 뇌서지를 효과적으로 보호하는 보호수단은 개폐서지도 효과적으로
보호한다.
그러므로 뇌서지로부터 장비를 보호하기 위한 해결법은 일반적으로 개폐서지에 대한 보호가 필요한지에 대한 의문을 포함하게 된다.
개폐서지의 검토가 관련된 때, 위험성을 평가하는 절차는 장비에 대한 영향이 매우 유사하기 때문에 선로 상의 낙뢰로 인해 유도된 서지의 경우에 사용된 절차와 매우 근사하다.
그러나 연간 과전압의 수에 대해서는 차이가 있다.


개폐서지는 두 가지 유형으로 나누어질 수 있다.

- 반복적인 서지(차단기의 조작, 콘덴서 뱅크의 개폐 등)
이들은 사람의 행위로부터 규칙적인 결정에 의해 매우 흔히 또는 장비의 자동기능에 의해 종종 생긴다.
발생의 빈도는 예를 들어 아크 용접기의 경우 하루에 1회 혹은 2회에서 수 회의 범위이다.
발생의 빈도와 서지의 크기(그리고 전기기기에 대한 그들의 영향)는 일반적으로 잘 알려져 있다.
이와 같은 경우 위험성 분석은 장비를 보호하는 결정에 유용하지 않다.

- 불규칙한 서지(즉, 고장을 제거하기 위한 차단기 또는 퓨즈의 동작)
이 경우, 그들의 빈도는 명확히 알려져 있지 않고, 전기기기에 대한 그들의 크기와 영향 또한 알려지지 않다.
이 경우, 만약 보호가 손상의 이 원인에 대하여 필요하면 위험성평가는 결정하는데 도움이 될지 모른다.
개폐과전압의 크기는 단지 특정한 전기설비의 상세한 측정과 데이터의 통계적 처리에 의해서만 평가될수 있다.
일반적으로 개폐과전압의 발생 빈도는 크기에 따라 감소한다.
3제곱법칙을 만족한다(확률은 이의 크기의 3제곱에 반비례한다).