[기술자료] 저압 배전 계통에 접속한 서지보호기 - 선정 및 적용 지침

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,064회 작성일 21-05-26 10:03

본문

KS C IEC 61643-12 저압서지보호기

제12부 : 저압 배전 계통에 접속한 서지보호기 - 선정 및 적용 지침


6.2.4.3 SPD와 RCD, 퓨즈 또는 차단기 등과 같은 과전류방지장치와의 서지 협조
네트워크에서 사용되는 과전류방지장치와 누전차단기(RCD)의 내력(withstand capability)은 자체 규격(IEC 61008-1, IEC 61009-1 그리고 KS C IEC 61009-1)에 의거하는 S타입 RCD를

제외하고는 규정되어 있지 않으며, S타입 RCD는 트립되지 않고 3kA 8/20을 견딜 수 있다.
SPD와 과전류방지장치 또는 RCD와의 협조 시, 과전류방지장치 또는 RCD는 공칭방전전류에서 동작하지 않아야 한다.
그러나 일반적으로 공칭방전전류보다 큰 전류에서는 과전류방지장치가 동작하는 것이 받아들여진다.

차단기와 같이 리셋(reset) 가능한 과전류방지장치의 경우, 서지에 의해 손상되지 않아야 한다.
이러한 경우, 과전류방지장치의 응답시간으로 인해, 과전류방지장치가 동작해도 전체 서지는 SPD를 통해 흐르게 된다. 따라서 SPD는 충분한 에너지 내력을 가져야 한다.
이러한 현상으로 인해 RCD 또는 과전류방지장치가  동작해도 전기설비가 보호되어 있는 상태이므로,  SPD의 고장으로 간주되지 않는다.
전원 공급 중단이 사용자에게 허용되지 않을 경우에는 특수한 구성 또는 과전류방지장치가 사용된다.


비고 1 - 과전류방지장치는 뇌방호 시스템 또는 가공선 등과 같이 큰 전류에 노출되는 상황 아래에서, 공칭방전 전류가 설비에서 사용된 과전류방지장치의 실제 내력을 상회하면 공칭              방전전류 이하에서도 과전류방지장치의 동작이 허용 된다. 이 경우, SPD의 공칭방전전류는 서지 용량만을 근거로 하여 선정된 것이다. 
비고 2 - 전압 스위칭형 SPD에 스파크오버가 발생하면 전기 공급 품질이 나빠진다. 일반적으로, 전압 스위칭형 SPD가 자가 소호(self-extinguishing) 하지 않으면 전력을 동반한
            속류가 과전류방지장치 동작의 원인이 된다. 이 때 SPD의 상부 측 과전류방지장치와의 협조가 필요하다.