surgefree

Language KOR

기술지원

[기술자료] 내 임펄스 카테고리(과전압 카테고리)의 분류

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 909회 작성일 21-06-02 09:41

본문

내 임펄스 카테고리(과전압 카테고리)의 분류 목적

내 임펄스 카테고리는 전원공급의 연속성과 사고 발생확률에 대해 예측할 필요가 있을 경우에 기기의 사용 등급의 차이를 구별하기 위한 것이다.기기의 내 임펄스 레벨을 선정함으로서 과전압 제어의 기초를 제시하는 허용 가능한 레벨로 사고 발생확률을 줄일 수 있는 설비 전체에 대한 절연 협조를 이룰 수 있게 된다. 내 임펄스 카테고리 번호가 커지면 기기에 규정하는 임펄스가 커지는 것을 나타내고, 과전압 제어를 위한 방법 선정의 폭이 넓어진다.
내 임펄스 카테고리의 개념은 주 전원으로부터 직접적으로 충전한 기기에 대해 이용할 수 있다.
비고. 대기 현상에 의한 과전압은 거의 모든 설비의 말단에서도 물리적으로 그다지 줄어들지 않는다. 조사결과에 따르면 확률적으로 고려하는 것이 합리적이며 유효하다는 사실이 밝혀졌다.


내 임펄스 카테고리(과전압 카테고리)의 설명

내 임펄스 카테고리Ⅰ의 기기는 건축물의 고정 전기설비에 접속하는 기기다. 보호조치는 과도전압을 일정수준까지 제한하기 위해 기기(고정설비 또는 고정설비와 해당기기의 사이)의 외부에 설치한다. 내 임펄스 카테고리Ⅱ의 기기는 건축물의 고정 전기설비에 접속하는 기기이다. 비고. 이러한 종류의 기기의 예로서 전기기기 및 이동형 공구 등이 있다.
내 임펄스 카테고리Ⅲ의 기기는 고정전기설비의 일부인 기기 및 사용등급이 보다 높다고 예상되는 그 외의 기기이다.

비고. 이러한 종류의 기기의 예로서 고정설비 내의 분전반, 차단기, 배선시스템〔IEC 60050(826) [IEV 60836-06-01] 참조), 케이블, 버스 바, 접속함, 콘센트 포함〕 또는 산업용 기기 및 고정설비에
상시 접속하는 거치형 전동기 등 기타 기기가 있다. 내 임펄스 카테고리Ⅳ의 기기는 건축전기설비의 인입구 또는 그 주위에서 배전반, 분전반의 전원측에 사용하려는 기기이다.