위험지역의 정의들 

가정집 부엌에서 음식을 조리할때 가스레인지를 사용하거나 LPG 기구 등을 사용합니다. 가스가 새어 실내가 위험지역이 되고 발화원과 반응하여 폭발로 이어질 가능성은 전혀 없을까요? 물론 그렇지는 않습니다. 하지만 환풍기나 가스경보기 같은 안전장치가 있고, 이런 사고의 가능성은 희박하기 때문에 위험지역으로 분류하지 않습니다. 위험지역의 분류는 가연성 물질이 얼마나 존재할 가능성이 있는지, 얼마만큼의 시간동안 존재하는지, 환기(ventilation) 조건은 어떤지 등 여러 요소를 종합적으로 고려하기 때문입니다.
위험지역의 정의를 각 코드별로 살펴보면, 먼저 NEC 코드(Division)는 위험지역의 종류(type)인 Class의 다음 순서에 Division 과 Zone을 표시합니다. ATEX 마킹에서는 사용환경(장비그룹)을 가장 먼저 표시하고 그 다음이 위험지역인 Zone을 카테고리(0, 1, 2)로 표시합니다. 반면, IEC의 마킹은 EPL을 통해 위험물질(첫번째 문자)을 먼저 표시하고 그 다음으로 위험지역(EPL의 두번째문자)를 문자(a, b, c)로 표시합니다. 세번째 그림은 각 코드별로 위험지역을 나타내는 부분을 비교하여 표시한 것입니다.

 

물질(Type of Material)

Division 시스템

Zone 시스템

내용

가스 또는 증기 (Class I 지역)

Division 1지역(북미지역내 5%미만)
Zone 0지역

Zone 0지역은 통상 전체 위험지역의 2%이하에 불과합니다. 탱크내부와 같이 한정된 공간이 Zone 0 지역입니다.

Zone 1지역

Zone 1 지역은 전체의 60% 이상의 지역을 차지합니다. Class I, Division 1지역은 Zone 0지역과 Zone 1지역을 포함합니다. 배선방법과 적용가능 장비에 다소 차이가 있지만 Zone 1 지역의 대부분은 Division 1 지역으로 분류됩니다.

Division 2지역(북미지역내 95%이상 해당지역)
Zone 2지역

Zone 2지역과 Division 2지역은 기본적으로 일치합니다.

가연성 분진(Class II 지역)

Division 1지역
Zone 20지역

Division 시스템 분류기준이 위험이 항상 존재하는 곳(Continuous)이고, Zone 시스템 분류기준도 위험물질의 노출이 연간 1,000시간 이상(Continuous)입니다.

Zone 21지역

Division 시스템 분류기준은 정기적(Intermittent Periodically)으로 계속되는 곳이고, Zone 시스템 기준은 연간 10~1,000시간(Primary)정도 위험물질이 존재하는 곳입니다.

Division 2지역
Zone 22지역

Division 시스템의 분류기준은 비정상적인 상태(Abnormal Condition)에서 위험이 존재하는 곳이고, Zone 시스템은 연간 10시간 미만(Secondary)으로 위험물질이 존재하는 곳입니다.

가연성 부유물(Class III 지역)

Division 1지역
해당사항없음

 

Division 2지역

 

 

자료출처: HAZARDOUS LOCATION DATA(Killark), The IEC and NEC Certification system (Cortem), Basics of Explosion Protection (R.STAHL)