surgefree

Language KOR

기술지원

LH공사 SPD의 등급시험

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,458회 작성일 22-08-02 08:30

본문

일반사항
 
1.1 적용범위
이 절은 전원용 서지보호장치(SPD)에 적용한다.
 
1.2 관련시방절
이 공사와 관련이 있는 사항중 이절에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 절의 해당 사항에 따른다.
60510 전기공사 일반사항
61010 배관
61020 배선
61040 분전반
61560 태양광조명설비
62520 수배전반
63510 태양광발전설비
63520 풍력발전설비
64010 저압전동기제어반
64510 엘리베이터
65010 피뢰설비
65020 접지설비
 
1.3 적용규준
다음 규준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.
 
1.3.1 한국산업표준 (KS)
KS C IEC 61643-11 저압 서지보호장치 11부 저압전력계통의 저압 서지보호장치 ; 요구사항 및 시험방법
KS C IEC 61643-12 저압 서지보호장치 12부 저압배전계통의 서지보호장치 ; 선정 및 지침
KS C IEC 62305-1 피뢰시스템 1장 일반 원칙
KS C IEC 62305-2 피뢰시스템 2장 리스크 관리
KS C IEC 62305-3 피뢰시스템 3부 구조물의 물리적 손상 및 인명위험
KS C IEC 62305-4 피뢰시스템 4부 구조물 내부의 전기전자 시스템
KS C IEC 60364-4-44 건축전기설비 4-44부 안전을 위한 보호 전압 및 전자파 장해에 대한 보호
KS C IEC 60364-5-53 건축전기설비 5-53부 전기기기의 선정 및 시공 절연, 개폐 및 제어
 
1.4 제출물
다음 사항은 “11510 제출물 관리에 따라 제출한다.
자재 제품자료는 SPD가 설치되는 연관공정의 제출자료와 함께 LH에 제출하여 승인을 받은 후 제작하여야 한다.
 
1.4.1 자재 제품자료
제작도면
1) SPD 외형도
2) SPD 제원
3) 부착 전선 규격
4) 내부 회로도
제작시방서
증명서
1) KS 인증서 사본
시험성적서
1) KS 인증 시험성적서 또는 공인기관 시험성적서
자재 승인 또는 신고 제품은 [60510 전기공사일반사항 붙임승인 및 신고자재목록]과 같다.
 
1.5 품질보증
 
1.5.1 품질조건
SPD는 산업표준화법에 따른 KS 표시제품 또는 KS규격에서 요구하는 시험기준 등에 따른 공인시험기관의 시험성적서를 구비한 제품
 
1.5.2 공사전 협의
수급인(제조업자)은 수배전반분전반및 엘리베이터 등의 제조업자와 연관공정시공관련 사항 등에 대하여 협의하여야 한다.
1.6 운반보관취급
. 운반 및 취급시 충격 완화를 위해 기구 단위별로 포장하여 반입하여야 한다.
. 운반시의 진동으로 내부 부품에 충격이 가지 않도록 하고외함 외부 도장에 찍힘이나 흠이 나지 않도록 취급하여야 한다.
 
2. 자재
 
2.1 공통사항
 
2.1.1 구조
SPD 외함은 강재 외함이어야 한다난연성 재질 수지 외함의 SPD를 설치할 경우열폭주(Thermal Runaway) 현상으로 인해 수배전반 및 분전반 내부의 활선도체로 부품의 비산 방지를 위해 1.6mm 이상 두께의 격벽을 시설하거나 강재 외함 내부에 수용된 구조이어야 한다.
SPD접속방법은 1-port (병렬접속방식이 가능한 구조이어야 한다.
Ⅰ등급 SPD는 전력감시제어 시스템과 연동하여 SPD 상태를 감시 할 수 있는 원격접점 또는 통신 단자를 구비하여야 한다.
SPD의 수명 상태를 외부에서 육안으로 확인이 가능하도록 각 상별 정상상태 및 교체상태에 대한 표시기능을 구비하여야 한다.
SPD 전원측에 SPD 유지보수와 열폭주 방지를 위한 SPD 외부 분리기를 시설하여야 한다.
 
2.1.2 성능
Ⅰ등급 SPD (Class I SPD)
1) 설치구조 : 3상 4선식
2) 보호모드 : L-N, N-PE
3) 결선방식 : CT2
4) 최대연속사용 전압 Uc : 275V이상 ~ 400V미만
5) 임펄스 전류 Iimp 및 정격단락전류(ISCCR)

설치위치
Iimp 10/350
ISCCR 
비 고
L-N 
N-PE 
수배전반
12.5kA 이상
50kA 이상
25kA 이상
ACB 2차측
LM / LEM
관리소 주분전반
12.5kA 이상
50kA 이상
10kA 이상
주차단기 2차측
태양광발전설비풍력발전설비
12.5kA 이상
50kA 이상
10kA 이상
인버터 교류 출력단

6) 보호등급 : IP 20 이상
7) 통신방식 : RS-485 (통신기능을 위한 회로는 SPD 외부에 추가 가능)
 
Ⅱ등급 SPD (Class II SPD)
1) 설치구조 : 3상 4선식
2) 보호모드 : L-N, N-PE
3) 결선방식 : CT2
4) 최대연속사용 전압 Uc : 275V이상 ~ 400V미만
5) 공칭 방전 전류 In 및 정격단락전류(ISCCR)

설치위치
In 8/20
ISCCR 
비 고
L-N, N-PE 
승강기 제어반
동력반
주민공동시설 주분전반
보육시설 주분전반
지하주차장 주분전반
판매시설 주분전반
20kA 이상
5kA 이상
주차단기 2차측

6) 보호등급 : IP 20 이상
 
SPD 외부 분리기
1) 설치구조 : 3상 4선식 4P(중성선에 방전갭 소자를 사용한 조합형 SPD의 경우 3P 설치가능)
2) 임펄스내성 및 정격단락전류(ISCCR)

설치위치
임펄스 내성
임펄스 파형
ISCCR 
L-N 
N-PE 
수배전반
12.5kA 이상
50kA 이상
Iimp 10/350
25kA 이상
LM / LEM
관리소 주분전반
태양광발전설비
풍력발전설비
12.5kA 이상
50kA 이상
Iimp 10/350
10kA 이상
승강기 제어반
동력반
주민공동시설 주분전반
보육시설 주분전반
지하주차장 주분전반
판매시설 주분전반
20kA 이상
20kA 이상
I8/20
5kA 이상

3) 외부분리기는 유지보수를 위해 개폐할 수 있어야 한다.
4) SPD의 열폭주 현상 방지를 위해 SPD가 열화 시 누설전류가 발생할 가능성이 있는 경우 보호모드별 누설전류를 감지하여 SPD를 계통으로부터 0.03 이내에 분리할 수 있어야 한다.
5) 누설전류 감지기준은 계통 및 SPD의 특성에 따라 SPD 제조사에서 지정한다.
6) 공인기관시험 항목

시험항목
참고
① SPD 등급별 서지방전전류에 대한 내력시험
② SPD 등급별 단락전류내력시험 및 분리성능
③ LH 시방서 65011(SPD)의 2 . 다 . 4)5)에서요구하는 열화시험
KSC IEC 61643-11의 7.2.4/8.3.4
KSC IEC 61643-11의 7.2.5.3/8.3.5.3
ㆍ제조사 제시규격
(누설전류 감지기준)
 

※ SPD KS 인증시험 시 명시된 외부분리기를 설치하는 경우에는 ①②번 시험은 면제(외부분리기가 동작책무시험이 포함되지 않는 RCD인 경우는 ②번 항목만 시험을 면제)
 
전압보호레벨
1) SPD의 전압보호레벨과 연결도체 길이에 따른 영향을 고려하여 전체의 전압보호레벨은 2.5kV이하 이어야 한다.
2) 연결도체 길이에 따른 영향은 1kV/m를 고려하여 산정한다강재외함구조 SPD의 연결도체길이 15cm는 전체 전압보호레벨 계산시 연결도체 길이에 따른 영향에서 제외한다.

3. 시공
배선 및 접지는 “61020 배선” 및 “65020 접지설비에 따른다.
 
3.1 SPD 배선
 
3.1.1 연결도체
. 1등급 연결도체 : IV(IEC 01) 전선
전원측 6㎟ 이상, PE측 16㎟ 이상
. 2등급 연결도체 : IV(IEC 01) 전선
전원측 6㎟ 이상, PE측 6㎟ 이상
 
3.1.2 연결도체 길이
상전선에서 SPD 외부 분리기를 포함한 SPD까지의 길이와 SPD에서 주접지단자까지 길이의 합을 500mm 이내로 최대한 시설하고 이를 만족하기 어려운 경우 보조 접지단자대를 활용하여 접지단자까지의 길이를 줄인다.
 
3.2 설치
. SPD 외부 분리기 및 SPD의 설치위치 및 높이는 제작도면에 따른다.
. SPD 외부 분리기 및 SPD의 부착 및 연결 등 상세 설치는 제작시방서에 따른다.
. SPD는 수배전반 및 분전반의 도어 개방시 상태표시의 식별이 가능하여야 한다.
SPD 연결도체는 전원 부스바 및 타 기기의 간섭을 받지 않도록 시설되어야 한다.
Ⅰ등급 SPD(신재생발전설비 제외)는 전력감시제어시스템에서 동작상태를 감시할 수 있어야 하며원격감시제어 회로구성시 “64510 엘리베이터를 참고하여 설치하여야 한다.
 
3.5 현장 품질 관리
 
3.5.1 검사
. 기구가 설계도면과 제품 설치시방서에 따라 정상적으로 견고하게 설치되어 있는지 검사하여야 한다.
SPD 본체에 표기된 식별 정보를 확인한다.
1) 제조자명제품번호
2) 등급표시 : 1등급은 “test class I" 또는 

T1 

"(사각형 내에 T1)
2등급은 “test class 2" 또는 

T2